Hiện nay có 2 loại tháp tản nhiệt được sử dụng phổ biến đó là tháp tản nhiệt tròn và tháp tản nhiệt vuông, tháp tản nhiệt đúng với tên gọi của nó là hệ thống phân tán nhiệt lượng và làm mát nước điều hòa, máy sản xuất hoặc máy hỗ trợ, được sử dụng phổ biến tại các nhà máy công nghiệp, nhà xưởng sản xuất hoặc các nhà máy điện.

Tháp giải nhiệt tròn được thiết kế luồng không khí theo hướng ngược với lưu lượng nước. Ban đầu luồng không khí tiếp xúc với môi trường màng giải nhiệt, sau đó luồng không khí kéo lên theo phương thẳng đứng. Lưu lượng nước được phun xuống do áp xuất không khí nhà cung cấp tháp giải nhiệt tại hà nội và lưu lượng nước rơi xuống qua bề mặt tấm giải nhiệt, lưu lượng gió theo hướng ngược lại.



Tháp giải nhiệt TASHIN được ưa chuộng và sử dụng rộng rãi hiện nay

Nguyên nhân sự cố và cách khắc phục của Tháp giải nhiệt tròn

Vậy những nguyên nhân hư hỏng và khắc phục cho tháp giải nhiệt. Chúng tôi xin được phân tích một số nguyên nhân hư hỏng và phương pháp khắc phục. Nhằm đem đến một kiến thức về vận hành tháp giải nhiệt và hạn chế những rủi ro trong quá trình vận hành.

1. Hiện tượng Nhiệt độ tháp giải nhiệt nước tăng cao
– Nguyên nhân:
+ Lượng nước tuần hoàn quá phong phú
+ Lượng gió tuần hoàn ko đểu,đủ, …
+ Tấm tản nhiệt bị tắt nghẹt(do chất bẩn, rêu lâu ngày tồn đọng).
+ Ống phun nước bị tắt nghẹt(do chất bẩn, rêu lâu ngày tồn đọng).
– Khắc phục sự cố
+ Điều chính lượng nước đúng theo chuẩn thiết kế
+ Kiểm tra lại dung tích đặt tháp điều chỉnh lại độ nghiêng cánh quạt
+ Vệ sinh tấm tản nhiệt
+ Vệ sinh ống phun

2. Hiện tượng Lượng nước tuần hoàn ít
– Nguyên nhân:
+ Ống phun nước bị tắt nghẹt
+ Lưới lọc nước bị tắt nghẹt
+ Mực nước quá rẻ
+ Máy bơm không đủ công suất
+ Lọc chữ Y trên đường ống bị tắt nghẹt
– Khắc phục sự cố
+ Vệ sinh ống phun
+ Vệ sinh lưới lọc nước
+ Điều chỉnh phao nước cấp
+ Thay đổi công suất bơm cho mê say
+ Vệ sinh sạch sẽ lọc chữ Y

3. Độ rung và độ ồn
– Nguyên nhân:
+ Cánh quạt và chạm tới vỏ bồn
+ Cánh quạt lắp đặt ko chính xác
+ Cánh quạt ko cân bằng
+ Trong hộp giảm tốc mỡ bôi trơn quá ít
– Khắc phục:
+ Điều chỉnh độ dài cảu cánh quạt
+ Hãy lắp đặt lại cánh quạt
+ Điều chỉnh độ nghiêng của cánh quạt
+ Bổ sung lượng mỡ theo quy định

4. Động cơ quá tải
– Nguyên nhân:
+ Điện áp quá tốt
+ Độ nghiêng cánh quạt không thích hợp
+ Lượng gió quá lớn
– Khắc phục:
+ Kiểm tra và điều chỉnh nguồn điện
+ Điều chỉnh độ nghiêng của cánh quạt
+ Điều chỉnh độ nghiêng của cánh quạt

5. Lượng nước bắn ra quá nhiều
– Nguyên nhân:
+ Ống phun nước luân chuyển quá nhanh
+ Tấm tản cách lắp tháp giải nhiệt nhiệt bị nghẹt
+ Tấm tản nhiệt không hiệu quả
+ Lượng nước tuần hoàn quá nhiều
– Khắc phục
+ Điều chỉnh độ nghiêng của đầu phun
+ Vệ sinh tấm tản nhiệt
+ Thay đổi tấm tản nhiệt
+ giảm thiểu lượng nước tuần hoàn

Trên đây là các sự cố thường gặp và cách khắc phục sự cố của tháp hạ nhiệt hình tròn. các bạn sở hữu nhu cầu về tháp hạ nhiệt nước, lắp đặt hệ thống tháp hạ nhiệt, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được tư vấn dịch vụ thấp nhất. mang tác phong chuyên nghiệp đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp, chuyên nghiệp chúng tôi cam đoan sở hữu tới những dịch vụ tốt nhất, uy tín cho khách hàng!

Chúng tôi vô cùng mong muốn được dùng cho quý khách về dịch vụ tư vấn bề ngoài thi công lắp đặt hệ thống tháp giải nhiệt nước, hệ thống khiến cho mát. đa số nhu cầu chế tạo, lắp đặt, thiết kế, tư vấn, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống tháp giải nhiệt nước hãy shop có chúng tôi theo thông tin sau: